在线情况
楼主
  • 头像
  • 级别
    • 积分10
    • 经验2295
    • 文章49
    • 注册2007-01-15
    讨论关于ADC12的内部基准源性能专题[推荐看看]
      之前一直在用F147,ADC12也是用内部基准源2.5v由于应用不是太精密感觉430的12位AD性能不错。现在准备用F2618,由于这次的应用对AD转换的精度要求比较高,所以详细看了一下F2618的ADC12的性能参数,发现内部基准源的温漂性能实在是有点差劲呢,MAX 100ppm/°C大得有点吓人。对于12位精度来说有点太大了吧。在温度不变的条件下我测试过430的ADC12的性能是相当不错的。不知道那位有试验过在温度变化时性能怎么样。这次应用刚好要在温度变化时也要保证精度的,有点担心内部基准源的性能呢。据我了解AD公司的单片机ADuC842的内部基准源的温度性能是典型值TYPE 15ppm/°C,对于12位来说这个性能就可以接受的。TI的资料上没有标430内部基准源典型值(TYPE)温漂是多少个PPM只给了个最大值。有谁了解呢?
    [ 此贴最后由DC在2008-10-9 23:53:04编辑过 ]
    微控网感谢您的参与
    在线情况
    2
    • 头像
    • 级别
      • 积分10
      • 经验2295
      • 文章49
      • 注册2007-01-15
      先感谢DC的详细回复,继续讨论参考源问题,请教DC的在使用外部参考源时是如何处理Vref-的,是将其接至外部参考源的地还是继续使用430内部的AVss。DC有对比过这两种接法对AD转换精度影响有多大吗(当然前提是外部参考源是与AVss共地的)。
        我想正道的做法是应该将Vref-接至外部参考源的地的。我之所以会提出这样的问题是出于一个考虑就是多用一个AD转换通道。因为我这次应用实际上需要10通道的AD转换输入,而F147本来的外部输入只有8通道,剩下的2通道只能又要多带一个外部ADC了成本明显增高。后来仔细看了F147的手册,发现430的ADC12除了8通道外部,还有2通道外部可以利用就是ADC12还可以转换Veref+和Veref-的,但前提是必须使用内部参考源才能空出这两个通道。因为这次测量精度要求比较高所以马上跑去检查内部参考源的性能(结果有点失望)。
        所以看来是要用外部基准源了,Veref+通道是别占定了,就是希望把Veref-通道留下来能多一个就多一个嘛哈哈,所以有了以上的问题不知道用内部的AVss可否。
        还要请教DC,我之前用F147时AVcc与DVcc是接在一起同一个电源供电的,这次要用到外部参考源不知道是不是应该也将模拟电源与数字电源分开供电。DC是如何处理的?