在线情况
楼主
  • 头像
  • 级别
    • 积分30
    • 经验613
    • 文章57
    • 注册2011-01-31
    AD中设置ADC12CTL1寄存器的SHP位为0,采样信号源自输入信号是什么意思?
    AD中设置ADC12CTL1寄存器的SHP位为0,手册上解释是“采样信号直接源自采样输入信号”
    我以前虽然做过了不少AD实验,但一般这边都是设1,让采样信号源自采样定时器,很少
    设0的。现在想想却有些不理解。什么叫“采样信号直接源自采样输入信号”?这里的输入
    信号是怎样的信号?正弦波?方波?
    微控网感谢您的参与
    在线情况
    2
    • 头像
    • 级别
    • 门派
    • 职务总版主
    • 声望+9
    • 财富5
    • 积分3065
    • 经验390701
    • 文章6744
    • 注册2006-03-07
    在ADC12模块中,SHP位是选择ADC核采样/转换的触发信号输入源。
    当0时,它的信号源来由ADC12CLK,经采样定时器分频后输出信号作为ADC核采样/转换信号。
    当1时,它的信号源来于外部的定时器模块产生的定时信号(这当然是方波了),这个信号来触发ADC的采样/转换。
    在使用这两个信号时,同时需要注意第一次的信号的启动和单次或多次采样的设置。在采样/转换时序上也要考虑定时器输入时的时间宽度问题,否则如果超出ADC最小采样/转换时间的话会导致数据不精确的可能发生。
    [COLOR=#0000ff]欢迎发贴分享设计心得、开源DIY...[/COLOR]
    Powered by LeadBBS 9.2 .
    Page created in 0.5332 seconds with 8 queries.