在线情况
楼主
  • 头像
  • 级别
    • 积分31
    • 经验5985
    • 文章202
    • 注册2006-05-28
    关于POR和PUC信号的一点见解
    POR是上电复位信号,它只在以下两个事件发生时产生:
    1、芯片上电。
    2、RST/NMI设置成复位模式,在RST/NMI引脚上出现低电平信号。
    POR信号的产生总会产生PUC信号,但PUC信号的发生不会产生POR信号。PUC信号是上电清除信号,产生它的事件为:
    1、发生POR信号。
    2、处于看门狗模式下,看门狗定时时间到。
    3、看门狗定时器写入错误的安全键值。
    4、RST/NMI设置成NMI模式,在RST/NMI引脚上出现低电平信号,
    5、FLASH存储器写入错误的安全键值。
    当因为POR或PUC信号引起设备复位后,系统的初始状态如下:
    1、I/O引脚切换成输入模式
    2、I/O标志位清除。
    3、其它外围模块及寄存器实现初始化,
    4、状态寄存器复位。
    5、PC装入0FFFE处的地址值,CPU从这一地址开始执行。
    微控网感谢您的参与
    在线情况
    2
    • 头像
    • 级别
    • 门派
    • 职务总版主
    • 声望+9
    • 财富5
    • 积分3065
    • 经验390701
    • 文章6744
    • 注册2006-03-07
    【MSP430单片机复位电路】
     [URL]http://www.microcontrol.cn/msp430/430module-1.htm[/URL]

     [IMGA]http://www.microcontrol.cn/430images/msp430-reset.gif[/IMGA]
    [COLOR=#0000ff]欢迎发贴分享设计心得、开源DIY...[/COLOR]
    在线情况
    3
    • 头像
    • 级别
      • 财富1
      • 积分12
      • 经验2535
      • 文章175
      • 注册2006-05-24
      不错的东东,顶。
      微控网感谢您的参与
      在线情况
      4
      • 头像
      • 级别
        • 积分27
        • 经验910
        • 文章49
        • 注册2007-06-25
        明白了。
        微控网感谢您的参与
        在线情况
        5
        • 头像
        • 级别
          • 积分11
          • 经验930
          • 文章23
          • 注册2007-08-21
          POR是上电复位
          PUC信号是上电清除
          这回明白了,呵呵
          微控网感谢您的参与
          在线情况
          6
          • 头像
          • 级别
            • 积分1
            • 经验23
            • 文章1
            • 注册2007-12-24
            谢谢.[em04]
            微控网感谢您的参与
            Powered by LeadBBS 9.2 .
            Page created in 0.3750 seconds with 5 queries.