小波同志你好:
据我的了解‘01’、‘10’、‘11’是对应着如下:
01  Timer0_A5 输出,输出信号为TA0.0,使用的Timer_A5的CCR0来控制的。
10  Timer0_B7 输出,输出信号为TB0,使用的Timer_B7的CCR0来控制的。
11  Timer0_B7 输出,输出信号为TB1,使用的Timer_B7的CCR1来控制的。
所以,你想要更换触发源时必须要了解到这ADC内部的信号连接;这点则需要非常了解MSP430常用模块的使用了。
因为MSP430F5438的定时器也是非常之强的,若不了则难以驾驭....。