在线情况
楼主
  • 头像
  • 级别
    • 积分10
    • 经验697
    • 文章8
    • 注册2009-04-18
    msp430中比较器中参考电压发生器怎么关闭?
    [SIZE=4]  请教一下各位,如果只用CA0,CA1作为比较器的两个比较输入,而不用Vcaref,那么怎么关闭参考电压发生器?[/SIZE]
    微控网感谢您的参与
    在线情况
    2
    • 头像
    • 级别
    • 门派
    • 职务总版主
    • 声望+9
    • 财富5
    • 积分3065
    • 经验390701
    • 文章6744
    • 注册2006-03-07
    嘿嘿,这个嘛,你直接将CACTL1寄存器中的CAREFxx位设置为使用外部参考源。设置后,内部的供给参考源电路的电源就被空着了。此时,所谓使用外部参考源实质就是你指的CA0、CA1的输入电源端了。
    试好了,可以比对一下使用外部参考与使用内部参考的功耗差别。有结果请发布在本贴后面来。
    试试罗,祝你好运...。
    [COLOR=#0000ff]欢迎发贴分享设计心得、开源DIY...[/COLOR]
    在线情况
    3
    • 头像
    • 级别
      • 积分10
      • 经验697
      • 文章8
      • 注册2009-04-18
      [SIZE=4]谢谢版主的指点,具体功耗的差异还不知道如何检测。有此疑问是因为看到TI的用户手册上写到当参考电压发生器不用时应将其关闭,以降低功耗,但手册上没有指明如何关闭。[/SIZE]
      微控网感谢您的参与
      在线情况
      4
      • 头像
      • 级别
      • 门派
      • 职务总版主
      • 声望+9
      • 财富5
      • 积分3065
      • 经验390701
      • 文章6744
      • 注册2006-03-07
      “你直接将CACTL1寄存器中的CAREFxx位设置为使用外部参考源后,就是相当于关闭内部的参考源了”。
      这句话,是从比较器的模块图可以推断出来。
      测量两者的功耗差别当然是选择当为内部参考时和没有选择内部参考时的两种状况下对比了。万用表你会用吧,会用就自己试试了。嘿嘿~
      [COLOR=#0000ff]欢迎发贴分享设计心得、开源DIY...[/COLOR]
      Powered by LeadBBS 9.2 .
      Page created in 1.8750 seconds with 5 queries.