    msp430f149 关闭开门狗了 但是还会自动重启 有时死机
    [P]我用msp430f149  开发板做的电火花穿孔机控制板![/P][P]在放电时,用示波器测量5V供电和3.3V供电,有高低压尖峰,出现的频率不固定![/P][P]这种情况下[/P][P]1、单片机系统自动重启(我已关闭看门狗)![/P][P]2、有时程序死住(但是定时器中断没有死住)![/P][P]3、有些变量手动设置的,但是重启或复位后没了,还有些变量是递增或递减的,如何在状况出现之前就保存呢(有EPROM 但是递增递减的变量不能写进去,那样会很快烧坏ROM)[/P][P]请问这是什么原因!我应该怎样解决[/P]
    微控网感谢您的参与
    在线情况
    2
    • 头像
    • 级别
      • 积分9
      • 经验624
      • 文章16
      • 注册2010-07-20
      430的3.3V供电不稳把,低压尖峰时单片机复位了
      微控网感谢您的参与
      在线情况
      3
      • 头像
      • 级别
        • 积分9
        • 经验624
        • 文章16
        • 注册2010-07-20
        是不是有低压尖峰低于1.8V了
        微控网感谢您的参与
        在线情况
        4
        • 头像
        • 级别
          • 积分13
          • 经验421
          • 文章14
          • 注册2010-07-24
          应该是电源电压不稳导致单片机复位了,建议电源电路加滤波电容,控制电路最好和功率电路用光耦隔离。
          微控网感谢您的参与
          在线情况
          5
          • 头像
          • 级别
          • 门派
          • 职务总版主
          • 声望+9
          • 财富5
          • 积分3065
          • 经验390701
          • 文章6744
          • 注册2006-03-07
          “[LINE-HEIGHT=21px][BGCOLOR=rgb][SIZE=14px]电火花穿孔机控制板[/SIZE][/BGCOLOR][/LINE-HEIGHT] ”
          这东西从字眼上看起,有极容易产生强干扰的成因可能。不清楚真正产生“电火花”时是否起强劲的电磁干扰...使MCU死机或出错![P]如果是,这必须要要做好电隔离和相关的屏蔽措施...。[/P][P]另外,如果真如我所说中了。那么不建议用430做这类操作,可以考虑抗干扰能力更强的单片机使用。比如PIC等。[/P][P]纯粹见字猜测的...。[/P]
          [COLOR=#0000ff]欢迎发贴分享设计心得、开源DIY...[/COLOR]