在线情况
楼主
  • 头像
  • 级别
    • 积分4
    • 经验55
    • 文章3
    • 注册2014-07-24
    MSP430单片机基于ADS1118采样的问题
    最近在做一个利用ADS1118进行AD采样的小模块,查430的技术文档发现430可以做7位和8位的串行位流,但是ADS1118是16位的,是不是意味着要实现基于SPI总线AD采样得靠430的I/O口模拟来实现?求高手指导指导[EM14]还有就是如果要用I/O口模拟实现的话应该要考虑时序问题,感觉有点复杂,脑子里很乱[EM03]
    微控网感谢您的参与
    在线情况
    2
    • 头像
    • 级别
    • 门派
    • 职务总版主
    • 声望+9
    • 财富5
    • 积分3065
    • 经验390701
    • 文章6744
    • 注册2006-03-07
    帮你看了一下ADS1118 DATASHEET,这个器件就是典型SPI接口器件。你就直接用MSP430的SPI模块来实现就可以了。只要四线连接好就可以。这样的标准接口不必要用模拟SPI来做。放心干去吧...
    [COLOR=#0000ff]欢迎发贴分享设计心得、开源DIY...[/COLOR]
    Powered by LeadBBS 9.2 .