    讨论上电复位POR与上电清除PUC的区别
    我查过其他论坛的帖子,介绍如下:
    POR是上电复位信号,它只在以下两个事件发生时产生:
    1、芯片上电。
    2、RST/NMI设置成复位模式,在RST/NMI引脚上出现低电平信号。
    PUC信号是上电清除信号,POR信号的产生总会产生PUC信号,但PUC信号的发生不会产生POR信号。产生它的事件为:
    1、发生POR信号。
    2、处于看门狗模式下,看门狗定时时间到。
    3、看门狗定时器写入错误的安全键值。
    4、RST/NMI设置成NMI模式,在RST/NMI引脚上出现低电平信号,
    5、FLASH存储器写入错误的安全键值。
    当因为POR或PUC信号引起设备复位后,系统的初始状态如下:
    1、I/O引脚切换成输入模式
    2、I/O标志位清除。
    3、其它外围模块及寄存器实现初始化,
    4、状态寄存器复位。
    5、PC装入0FFFE处的地址值,CPU从这一地址开始执行。
    [ 此贴最后由DC在2008-10-9 23:52:30编辑过 ]
    很简单
    在线情况
    2
    • 头像
    • 级别
      • 积分22
      • 经验1056
      • 文章57
      • 注册2006-08-09
      但我还是不明白POR和PUC产生后引起的设备变化有什么不同!
      我在看TIMER_A的时候,书上说“POR信号后后TACTL的所有位都自动复位,但在PUC信号后不受影响”,我想知道POR同PUC在实质上有什么不同!
      很简单
      在线情况
      3
      • 头像
      • 级别
        • 积分22
        • 经验1056
        • 文章57
        • 注册2006-08-09
        刚在网上查到的:
        POR和PUC两者的关系:POR信号的产生会导致“系统复位”并“产生PUC信号”。而PUC信号不会引起POR信号的产生。
            无论是POR信号还是PUC信号触发的复位,都会使MSP430从地址0xFFFE处读取复位中断向量,程序从中断向量所指的地址处开始执行。触发PUC信号的条件中,除了POR产生触发PUC信号外,其他的豆科一通过读取相应的中断向量来判断是何种原因引起的PUC信号,以便作出相应的处理。
            系统复位(指POR)后的状态为:(1)RST/NMI管脚功能被设置为复位功能;(2)所有I/O管脚被设置为输入;(3)外围模块被初始化,其寄存器值为相关手册上的默认值;(4)状态寄存器SR复位;(5)看门狗激活,进入工作模式;(6)程序计数器PC载入0xFFFE处的地址,微处理器从此地址开始执行程序。
            典型的复位电路有一下3种:
        (1)  在RST/NMI管脚上接100K欧的上拉电阻。
        (2)在(1)的基础上再接0.1uf的电容,电容的一端接地,可以使复位更加可靠。
        (3)在(2)的基础上,再在电阻上并接一个型号为IN4008的二极管,可以可靠的实现系统断电后立即上电。