年前在做一个信号采集的东西,是电流传感器采集电流,
整个电路是捆绑在高压电缆上面来判断线路上功率的变化情况,后来发现在线路突然开闸和关闸的情况下线路上面电流瞬间很大会出现使单片机复位的情况
但是在线路正常工作时单片机工作情况良好,最终将问题归结为开关闸的问题上面~!
一般电力电缆线上在开关闸的瞬间是有很大的浪涌电流的,所以传感器采集到的电流也将会比较大,电压波形出现尖峰波,对信号的采集和分析会造成比较大的影响,
后来在信号输入整流后加入旁路电容以及扼流圈,情况有所好转。
但是还会出现复位现象。
后来板子进行大面积敷铜处理和模拟数字地分开走线情况又有改善,
现在正在考虑是不是要加屏蔽铁壳呢
还望有经验的朋友多多探讨谢谢