求教ADC12采样率问题
楼主
aridia 于 2011-01-16 17:24:40
求教ADC12采样率问题
我用FG439,想知道单通道单次采集和单通道连续采集的采样率怎么确定,采用后者的时候如果没有引入外部时钟作触发,它的采样保持时间是多少?感觉理论公式计算值远高于实际水平,怎么回事?连续采集的采样率会高于单次采集的吗?[EM09][EM10]
回复
1楼
DC 于 2011-01-16 19:36:50
你好:
内部ADC12核时钟一般在5MHZ左右,此参数由型号手册提供。采样保持时钟均不会小于手册上指定的计划方式。
而连续或单次的A/D转换与采样率无关,单次只是单次转换,而连续只是重复多次做同样的动作而已。
回复
2楼
nuk 于 2011-02-26 21:37:17
根据你A/D端口的输入电阻的大小不同,手册上有个算采样时间的公式,比如10K则需要最少2.47us的采样保持事件,你设置的采样所耗时钟周期个数(>2.47us)+13个AD时钟周期来转换=一次A/D过程所需AD时钟周期个数。