在线情况
楼主
  • 头像
  • 级别
    • 积分15
    • 经验505
    • 文章16
    • 注册2011-09-08
    msp430地址问题?
    [P]msp430中这三个地址赋值语句有何区别?[/P][P]DMA0SA =(unsigned int)&ADC12MEM0;[/P][P]DMA0SA =ADC12MEM0_;[/P][P]DMA0SA =ADC12MEM0;[/P]
    MSP430忠实粉丝!
    在线情况
    2
    • 头像
    • 级别
    • 门派
    • 职务总版主
    • 声望+9
    • 财富5
    • 积分3065
    • 经验390701
    • 文章6744
    • 注册2006-03-07
    第一个是取ADC12MEM0的地址。第二个跟第三个相同的。
    [EM15]
    [COLOR=#0000ff]欢迎发贴分享设计心得、开源DIY...[/COLOR]
    在线情况
    3
    • 头像
    • 级别
      • 积分15
      • 经验505
      • 文章16
      • 注册2011-09-08
      [P]但这三句在函数执行中,效果一样。感到有些奇怪。[/P]
      MSP430忠实粉丝!
      在线情况
      4
      • 头像
      • 级别
      • 门派
      • 职务总版主
      • 声望+9
      • 财富5
      • 积分3065
      • 经验390701
      • 文章6744
      • 注册2006-03-07
      [P]这三个语句就算不用硬件仿真,也能用软件模拟出来。可以直接在WE430上查看。[/P]
      [COLOR=#0000ff]欢迎发贴分享设计心得、开源DIY...[/COLOR]
      在线情况
      5
      • 头像
      • 级别
        • 积分1
        • 经验160
        • 文章5
        • 注册2011-10-19
        [P]DMA0SA =(unsigned int)&ADC12MEM0 是取ADC12MEM0的地址并将地址强制转换为unsigned int.[/P][P]第二句与第三句相同,请搜索MSP430的头文件, ADC12MEM0_ 被定义成 ADC12MEM0;[/P]
        微控网感谢您的参与
        Powered by LeadBBS 9.2 .
        Page created in 0.2500 seconds with 5 queries.