    分享有关MSP430中断嵌套问题[整理很不错]
    转贴:(很不错!)
    作者:0510302516
    --  发布时间:2006-3-18 12:43:17
    --  MSP430中断嵌套问题
    (1)430默认的是关闭中断嵌套的,除非你在一个中断程序中再次开总中断EINT
    (2)当进入中断程序时,只要不在中断中再次开中断,刚总中断是关闭的,此时来中断不管是比当前中断的优先级高还是低都不执行;
    (3)若在中断A中开了总中断,刚可以响应后来的中断B(不管B的优先级比A高还是低),B执行完现继续执行。注意:进入中断B生总中断同样也会关闭,如果B中断程序执行时需响应中断C,则此时也要开总中断,若不需响应中断,则不用开中断,B执行完后中跳出中断程序进入A程序时,总中断会自动打开;
    (4)若在中断中开了总中断,后来的中断同时有多个,则会按优先级来执行,即中断优先级只有在多个中断同时到来才起做用!中断服务不执行抢先原则。
    (5)对于单源中断,只要响应中断,系统硬件自动清中断标志位,对于TA/TB定时器的比较/捕获中断,只要访问TAIV/TBIV,标志位倍被自动清除;对于多源中断要手动清标志位,比如P1/P2口中断,要手工清除相应的标志,如果在这种中断用“EINT();”开中断,而在打开中断前没有清标志,就会有相同的中断不断嵌入,而导致堆栈溢出引起复位,所以在这类中断必须先清标志现打开中断开关。
    [ 此贴最后由DC在2008-10-9 23:36:56编辑过 ]
    微控网感谢您的参与
    在线情况
    2
    • 头像
    • 级别
      • 积分31
      • 经验5985
      • 文章202
      • 注册2006-05-28
      共有16个中断优先级,具体你可以查看魏小龙的书。
      微控网感谢您的参与
      在线情况
      3
      • 头像
      • 级别
      • 门派
      • 职务总版主
      • 声望+9
      • 财富5
      • 积分3065
      • 经验390701
      • 文章6744
      • 注册2006-03-07
        也可以到MSP430精品区中下载<<MSP430常用模块原理和应用>>看看,在文章最后有这些优先级参考。
        谢谢!
      [COLOR=#0000ff]欢迎发贴分享设计心得、开源DIY...[/COLOR]
      在线情况
      4
      • 头像
      • 级别
        • 积分4
        • 经验337
        • 文章16
        • 注册2006-09-05
        优先级是定死了的
        微控网感谢您的参与
        在线情况
        5
        • 头像
        • 级别
          • 积分1
          • 经验499
          • 文章4
          • 注册2006-10-18
          那在中断执行程序中如果又来个中断,那是不是直接执行新来的中断啊??
          微控网感谢您的参与
          在线情况
          6
          • 头像
          • 级别
            • 积分1
            • 经验1503
            • 文章23
            • 注册2006-05-23
            不是,会先执行完这个中断服务程序,再响应其它中断。除非你在中断服务程序中重新开启全局中断使能,因为进入中断后系统自动关闭全局中断
            微控网感谢您的参与
            在线情况
            7
            • 头像
            • 级别
            • 门派
            • 职务总版主
            • 声望+9
            • 财富5
            • 积分3065
            • 经验390701
            • 文章6744
            • 注册2006-03-07
              嗯,MSP430不象51那样。所以不要抱着51那种模式来想这个问题。
              xuanyusyj回答得很精彩!
            [COLOR=#0000ff]欢迎发贴分享设计心得、开源DIY...[/COLOR]
            在线情况
            8
            • 头像
            • 级别
            • 门派
            • 职务总版主
            • 声望+9
            • 财富5
            • 积分3065
            • 经验390701
            • 文章6744
            • 注册2006-03-07
            这编写得很精彩,比较清楚地写明MSP430中断机制。
            [COLOR=#0000ff]欢迎发贴分享设计心得、开源DIY...[/COLOR]
            在线情况
            9
            • 头像
            • 级别
              • 积分4
              • 经验2552
              • 文章86
              • 注册2007-05-13
              能不能只让其中两个中断产生嵌套呢?
              微控网感谢您的参与
              在线情况
              10
              • 头像
              • 级别
                • 积分34
                • 经验2100
                • 文章210
                • 注册2006-12-31
                写的不错,这样的帖子要顶,建议加精
                微控网感谢您的参与
                在线情况
                11
                • 头像
                • 级别
                  • 积分3
                  • 经验369
                  • 文章7
                  • 注册2007-04-16
                  很好  顶
                  你以为你是谁
                  在线情况
                  12
                  • 头像
                  • 级别
                    • 积分31
                    • 经验13407
                    • 文章152
                    • 注册2006-12-15
                    非常好,受益匪浅!顶
                    微控网感谢您的参与
                    Powered by LeadBBS 9.2 .
                    Page created in 0.2500 seconds with 8 queries.