    MSP430 ADC12 问题
    最近有个仪表的项目,使用的芯片为MSP430F149,在应用ADC12模块的时候,我希望外部信号直接触发ADC12进行采样,而不是通过采样定时器。遇到问题向大家请教。
    书上说,通过设置SHP以及SHS为可以选用外部信号为控制位,这样是不是可以理解为,我给ADC12的输入端接入信号,在检测到信号有跳变时可以直接出发ADC?看ADC的模块图,感觉不能做到实验做了几次也未成功。
    请问大家在需要连续记录外部信号是怎样做的?利用定时器不停采样还是有其他办法?
    [IMG=0,absmiddle]http://www.51ti.net/MSP430/UploadFiles_2356/200910/20091009094622937.jpg[/IMG]
    微控网感谢您的参与
    在线情况
    2
    • 头像
    • 级别
    • 门派
    • 职务总版主
    • 声望+9
    • 财富5
    • 积分3065
    • 经验390701
    • 文章6744
    • 注册2006-03-07
    外部触发并不是你这个理解的,呵呵
    如果真想实现你这样的需求,你可以让程序触发IO后;用程序控制ADC进行数据转换。不一定需要直接触发ADC。只是说变想触发CPU,然后让CPU去执行ADC转换来达得目的。